Diskuse o několika závažných poruchách hostitelů budovy Intercom

Dec 10, 2018 Zanechat vzkaz

Domovní telefonní budova je zařízení používané ve vysokých obytných budovách, v bytových domcích i mimo ně, interdisciplinární přenos informací, ovládání dveří proti krádeži a alarmy pro obyvatele, kteří se v případě nouze hlásí do budov. Systém se skládá především z hostitele, rozšíření, napájecího zdroje UPS, elektrického zámku a zavírače dveří. Podle typu může být rozdělena na přímý tisk, digitální typ, digitální přechod pro domácnosti, video intercom pro přímý tisk, digitální video intercom, digitální domácí video interkom a podobně.


Hostitelský počítač je řídící jádrovou částí budovního interkomunikačního systému. Převodový signál každého prodlužovacího a řídicího signálu elektrického zámku je řízen hostitelským počítačem. Jeho obvodová deska je tlumená a instalována a má silnou odolnost proti vibracím a proti vlhkosti. S nočním osvětlením je vzhled krásný a velkorysý. Takže v každodenním životě, co bychom měli dělat, když se hostitelská budova interkomu setká s chybou? Níže, diskutujeme a analyzujeme několik hlavních typů problémů s poruchami.


Příznak: Hostitel nemůže implementovat odemknutí hesla.


1. Zkontrolujte, zda je správné vstupní heslo.


2, operace není správná: pozorně si přečtěte pokyny, ujistěte se, že metoda nastavení hesla je nesprávná nebo že heslo není úspěšné;


3. Některé stavební linky pro odemknutí interkomu jsou připojeny k napájení systému. Pokud je hostitel zobrazen "OTEVŘENO": hlavní jednotka je normální, zkontrolujte, zda je připojení elektrického zámku správné, zda je zdroj elektrického zámku zkratovaný nebo jiná vedení. Zkrat


4. Pokud je napětí mezi linkami, které spojují elektrický zámek, spuštěno, ale elektrický zámek není otevřený, je nutné vyměnit elektrický zámek. (Elektrická zámka je také klíčovým doplňkem v interkomovém systému budovy. Zvolte prosím kvalitní výrobek, který zajistí, že systém bude stabilní a jeho použití bude lepší.);


5, zkontrolujte stroj dvířek: Při odemknutí bude mít hlavní část dveří klesající impulz, normální napětí je 12V (některé systémy druhé generace hlavně detekují dveře host 7 stop nebo 8 stop);


6, vše je normální, zvažte prosím kvalitu hostitele, vyzkoušejte jednotku stejného modelu, funkční jednotku;


Dílčí součet: Obecný stavební video interkom systém, odblokování hesla není normální, hlavní důvod je způsoben prvním a druhým článkem; ale druhá generace stavebního interkomunikačního systému, třetí, čtvrtý a pátý případ také zváží.


Příznak: Vnitřní rozšíření nelze odemknout, pokud je hostitel normálně odblokován.


1. Celou část stroje nelze odemknout: zkontrolujte hlavní linku systému jednotky, zda má linka nesprávné připojení, zkrat, mezipřírubu a pak zkontrolujte, zda má přístroj výstup signálu. Nakonec zkontrolujte plošinu podlahy a zjistěte, zda je podlahová plošina spálena nebo poškozena. Podlahové plošiny většiny stavebních interkomových systémů jsou zapojeny do série;


2. Některé vnitřní rozšíření nelze odemknout: zkontrolujte prodlužovací čáru prodloužení, zda má linka nesprávné připojení, zkrat a mezipřírubu, a zkontrolujte, zda má podlahová plošina signální výstup;


3. Pokud je linka a podlahová plošina normální, zvážit poškození nástavce, najít náhradní model a rozšíření funkce. Zvláštní připomínka: Pokud je vnitřní rozšiřování vybaveno funkcí dekódování, při výměně rozšíření věnujte pozornost opětovnému kódování. Aktuální číslo podlahy je lepší;


4. Návrat k metodě: Při detekci hostitele jednotky, podlahové plošiny a poruchy vedení nejdříve použijte univerzální měřič, abyste zjistili, zda má nějaký signál, a minimalizujte problém. Způsob detekce jeden po druhém je lepší než produkt nahrazení stejného modelu a funkce;


5, metoda vyzývá: některé signály jsou normální, ale kvůli použití programu mikropočítačového čipu je výstupní signál zcela zkreslený, když plošina, rozšíření, hostitel a další produkty používající čip mikrokontroléru nejsou normální. je lepší vyměnit výrobek za stejnou funkci a model.


Příznak: Správa zařízení nemůže odemknout zámek, pokud je hostitel lze odemknout normálně.


1. Chyba připojení k síti: Zkontrolujte, zda je signální linka v síti řádně zapojena. Zkontrolujte, zda je kabeláž konvertoru sítě normální. Některá síťová sběrnice výrobců je přímo připojena k hostiteli jednotky a je zapotřebí zvláštní kontroly.


2, použití síťového konvertoru (nebo volaného síťového přepínače, funkce jako směrovače v počítačovém síťovém systému), pokud je monitorovací funkce normální, řídící stroj a uživatelé v jednotce jsou běžně používáni, zejména s ohledem na přepínání problém konvertoru sítě Vyměňte test produktu stejného modelu a funkce;


3. Problém s linkami: Zkontrolujte, zda všechny linky z předchozího budovního interkomunikačního zařízení do systému jednotky zjistí, zda nedošlo k porušení, uvolnění kloubů, zkratu, ponoření do vody a tak dále.


Symptom: Hostitel nemůže zavolat řídícímu zařízení


1. Selhání hostitele: Při volání řídicího zařízení použijte univerzální měřicí přístroj, abyste zkontrolovali výstupní port hostitele, abyste zjistili, zda je nějaký výstup signálu; vyměňte stejný model a funkci hostitelského testu;


2, selhání konvertoru sítě (přepínač): zkontrolujte zapojení převodníku sítě, zda není chyba; při volání na řídícím stroji použijte univerzální měřič, abyste zjistili, zda je výstupní signál k řídícímu portu; použijte univerzální měřicí přístroj k detekci síťového převodníku podle toho, zda vstupní port hostitele má vstupní signál; nakonec nahradit stejný model, funkční síťový převodník test.


Symptom: Hostitel je zaneprázdněn po zapnutí.


1. Zkrat: Opět netestujte s hlavní linkou; zvážit zkrat hlavního vedení systému, zkontrolujte prosím, zda je v hlavní linii zkrat;


2. Podlahová plošina určité podlahy je vadná, což vede ke zkratu systému: zkouška podlahové plošiny je přerušena jednou vrstvou a při použití podlahové plošiny je nahrazena alternativní podlahovou plošinou, dokud není zjištěna příčina.


Budování interkomového systému další problémy s pozorností


1. Problém s proti seizmickým zapojením: Většina interkomu v budovách používá terminálové nebo šroubové připojení. Odolnost proti nárazu je také klíčem. V praxi je na pohyblivém křídlu dveří instalováno mnoho sálových systémů s intercom, které často otvírají a zavírají dveře. Tento typ problému se obvykle vyskytuje při selhání kontaktu způsobeném vibracemi; druhá je, že linka není chráněna pláštěm na spáru rámu dveří a křídla dveří. Při otevření dveřního křídla se vedení odtrhne nebo je silně opotřebené, což vede k odpojení systému. Nebo zkrat; bez ohledu na to, kde je interní sálový sál nainstalován, musí být protišok a elektroinstalace zacházeno dobře. Doporučuje se instalovat interní sálový sál na velmi otevřené dveře nebo do stěny.


2. Problém s odblokováním vedení: Většina stavebních linek odemykání interkomu (k elektrickým ovládacím uzávěrům) je připojeno z interkomu k elektrickému ovládacímu zámku. Tento typ kabeláže má mnoho výhod, je pevný a může zabránit poškození a odemknutí signálu. Některé interní odblokovací linky pro budovu jsou však jiným druhem propojení, tj. Propojení třížilového kabelu z hlavního počítače interkomu s napájecím systémem a poté připojení dvou jádrových vodičů z napájecího zdroje do elektrického ovládacího zámku a obecná budova Domovní síla nelze instalovat na dveře (většinou skryté na stěně v blízkosti dveří apod.), tento typ problému se může objevit ve třech aspektech: hostitel interkomu, napájení, odemčená linka podle zkušenosti , porucha Zejména soustředěna na napájecí a odemykací vedení. V případě takového zapojení nejprve zkontrolujte odjišťovací linku, pak zvážit výměnu testu napájení a konečně zvážit i hostitele interkomu.